全国
空调维修电话:
当前位置  >  网站首页  >  空调问答  >  中央空调管路安装规范有哪些

问答中央空调管路安装规范有哪些

2个回答

火星上等于溪流

时间: 2021-04-09 12:01:54

一.验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一检查排水畅通,二检查其是否漏水。
二.验收电器及安全部分:电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。电源线线径、漏电开关是否符合规定。接地线是否已连接,连接良好、紧固。室内外机接线柱的螺丝是否紧固。电线连接处是否使用固定片固定。电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。
三.验收试运转部分:冷媒系统阀门是否全部打开。运转前检漏时是否有泄漏(连接部位、阀体)。室内外机的地址码是否按要求设定(多联机系列及集中控制系统时设定)。室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音。
四.竣工验收:通风与空调工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,合格后即应办理竣工验收手续。(1)通风与空调工程竣工验收时,应检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录:1)图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。2)主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告。3)隐蔽工程检查验收记录。4)工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。5)管道试验记录。6)设备单机试运转记录。7)系统单机试运转记录。8)分部(子分部)工程质量验收记录。9)观察质量综合检民记录。10)安全和功能检验资料的核查记录。

标致方冰棍

时间: 2021-04-09 12:01:54

1.空调不宜与煤炉,燃气灶,暖气设备安装在一起,一是不安全,二是不利于冷凝器散热。
2.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏,空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏。
3.防止雨水从穿墙孔向室内倒灌,在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔;安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题。
4.要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,防止室内漏水,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。
5.空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出,要防止室外漏水,所以安装空调时要特别注意让安装人员安装室外机出水嘴和出水管。
6.空调室外机不可随处安装,其位置的选择应有利于今后的维修与保养;室外机(压缩机)安装必须要端正,安装工人必须用水平尺找平。
7.室外机支架要用规定配套涨栓,而且必须要够数,谨防工人为了施工方便省略几个涨栓,日后麻烦多多。
8.如室外机和室内机相隔距离超过3米要加制冷管和排水管电线时,一定看仔细所加铜管和电线是否为原空调使用同品。
9.在延长制冷铜管时会用气焊将延长铜管焊接在原铜管上,注意要求工人用银焊条焊接,禁止使用铜焊条焊接,延长的制冷铜管一定要用保温套包严实,并用绑带缠好;在用绑带缠绕制冷管和电线排水管也有讲究,要让工人安标准*作,否则缠绕不多时会造成雨水顺延塑料胶带流进屋里的现象。
10.室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少,如果一定要装在南墙或西墙,一定要有遮阳措施,但不能妨碍空气流通;应保证室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。
11.室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动;机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。
12.冷凝器的背面(靠墙一侧)和侧面应距障碍物20cm以上,正面(向外排风一侧)应距障碍物40cm以上。
13.室内机前面不应有阻挡物,以保证冷风的射流距离,使室内温度比较均匀。
14.排水管必须直,并适当向外倾斜,以利流水畅通;如果排水管中间有弯头,易造成积水而流水不畅通,导致室内机组向内溢水。